Antworten: 31
Heizomat Steuerung
Hallo.
Bei meiner Hackschnitztelheizung von 2001 benötige ich eine neue Steuerung. Soll ich wieder eine Heizomatsteuerung nehmen oder die von Gilles? Oder gibt es eine funktionierende Universalsteuerung von einem Fremdhersteller?
Danke, Grüße.
Heizomat Steuerung
Es gibt freie Steuerung z.B von der Techn. Alternative
Auch Siemens bietet eine an, speziell für den Hersteller
Aber die Umrüstkosten werden erheblich sein, ob es das bringt, bleibt zu bezweifeln
https://new.siemens.com/global/de/unternehmen/stories/industrie/automatisierung/heizungssteuerung-heizomat.html
Aber sicher bist du am besten bedient, wenn du die vom Hersteller nimmst, da sie für den jeweiligen Kessel angepasst und auch erprobt sind
So einfach Plug&Play von irgendeinem Hersteller gibt es grundsätzlich nicht
Neue Steuerungen verwenden Lambdaregelungen, andere Zündeinheiten ect ect
Wenn das der Kessel nicht hat, dann wirst du nur Probleme und Ausfälle haben
Aus einem 15er Steyr einen Ferrari machen, durch den Steuerungstausch, falls dir das vorschwebt, wird nichts
Was ist der Grund des Steuerungstausches ?
Heizomat Steuerung
Sie startet sehr schlecht, z.B. nach einem Stromausfall. Einzelne Komponenten sind nicht mehr verfügbar. Und ich will ncht warten, bis gar nix mehr geht.
Heizomat Steuerung
Hallo!
Sie ist 19 Jahre alt! Ob es das wert ist? In ein paar Jahren wird wahrscheinlich die ganze Anlage fällig, oder?
Mfg und schönes Wochenende
Heizomat Steuerung
@polo
Wenn kein Mist sondern Top Material verheizt wird, laufen Kessel ohne Probleme 25 / 30 Jahre mit wenigen Reparaturen
Und er Aufpreis, weil vielleicht eine neue Anlage 5-10 % mehr Wirkungsgrad hat, mit etwa 20 000 € ist teuer erkauft
Heizomat Steuerung
Wirfst du bei einem Blechschaden dein Auto weg, nur weil es in ein paar Jahren sowieso hin ist?
Heizomat Steuerung
Grüß Dich Fendt, schade das Du Dein Land nicht dazugeschrieben hast. In Deutschland wäre es keine Überlegung die alte Heizung nochmal in Stand zu setzen, weil es für die neue Heizung 35% Förderung der Bruttosumme incl. Installateurkosten, Pufferspeicher, Rohre.... gibt bis zu einer Höchstgrenze von 50Tausend Euro pro Wohneinheit.
Wenn Du in einem anderen Land bist, können Dir sicher Kollegen von da weiterhelfen bezüglich Staatsknete.
Eine 19 Jahre alte Heizung ist technisch aber so veraltet, das Du gleich über eine neue Anlage nachdenken solltest, noch dazu bei den günstigen Kreditzinsen die nicht ewig so bleiben werden.
Beste Grüße
Jakob
(bevor wieder Kommentare kommen, ---- der aber bei Traktoren alte Gurken bevorzugt.)
Heizomat Steuerung
Natürlich aus Österreich,gibt es was anderes auch noch? (-;
Meine letzte Information bezüglich Förderung war nur bei Umstellung von fossiler Energie auf nachwachsende Rohstoffe. Mein Ofen ist sonst in Ordnung, hat auch eine Lamdaregelung. Der Rauchfangkehrer ist beim Abgas messen immer begeistert. Also warum sollte ich tauschen?
Heizomat Steuerung
Hallo, denke das es kein Problem ist die neue Steuerung (Platinen) von Heizomat einzubauen. Haben aber auch schon mal eine Steuerung von einem Fremdfabrikat zu einem Biogenofen verbaut, die Steuerung kann dann bei einem Heizkesseltausch weiterverwendet werden. Kannst dich gerne auch melden. a.werlberger@web.de
Heizomat Steuerung
ich denke du brauchst eine reine kesselsteuerung , heizkreise konnte die heizomat doch gar nicht ?
die TA ist glaub ich eine reine heizkreissteuerung
Heizomat Steuerung
Hast schon einmal mit dem Kundendienst geredet?
Heizomat Steuerung
die alten Heizomat haben keine heizungssteuerung, oder ist die Kesselsteuerung defekt ? dann ruf im werk an und kauf dir eine neue oder kauf einen gebrauchte heizomat und schlachte die aus.
Heizomat Steuerung
So eine Anlage hält 30-40 Jahre eine ordentliche Reparatur ist auf jeden fall lohnenswert.
Originaltext von polo001:
Hallo! Sie ist 19 Jahre alt! Ob es das wert ist? In ein paar Jahren wird wahrscheinlich die ganze Anlage fällig, oder? Mfg und schönes Wochenende
Heizomat Steuerung
Originaltext von jakob.r1: der Austausch der Steuerung dauert vielleicht ein Stunde der Einbau einer neuen Heizung Wochen.
Heizomat Steuerung
Gebrauchte Hackschnitzelfeuerungen
...laufend gebrauchte Hackschnitzelheizungen verschiedener Fabrikate auf Lager!
Näheres unter D 0 98 36 / 97 97-0 heizomat deutschland
Heizomat Steuerung
Hallo, guten Morgen.
Es ist eine reine Kesselsteuerung, die von Gilles. Angeblich haben die damals ihre eigene Steuerung zu den Heizomatkesseln verkauft. Die eigenen Kesseln haben die erst später gebaut.
@Flo
Ich hab mit dem Kundendienst geredet, deshalb such ich eine "Universalsteuerung". Rund 3000€ für eine Steuerung ist schon ein bissl happig.
@Andreasried
Hast eine Mail.
Heizomat Steuerung
Grüß Dich fendt, auch ich hatte bis 2003 eine 80kw Anlage von Heizomat, deshalb hier ein paar Vergleiche. Die verbaute Zellenradschleusse braucht Familienanschluss
weil viel zu klein dimensioniert. Zudem war die Anlage brandgefährlich, meine hatte nur einen Fühler der den Befehl zum Einschalten der Sprinkleranlage gibt, und der ist unten am Zuführungsschacht befestigt. Bei mir ist die Glut beim Rückbrand oben nach hinten gewandert und bis der Fühler unten das Wasser eingeschaltet hat war die Glut schon im Bunker mit dem Effekt das die Hütte abgebrannt ist. Dies soll aber kein Schlechtreden von Heizomat sein, --die neueren Anlagen sind verbessert nehme ich an. Ich würde keinen Cent mehr in die Anlage stecken, weil der Restwert nahe Null ist und eine Reparatur schnell im Tausender Bereich ist.....
Zudem sind neue Anlagen heute wirklich ausgereift was eben die Steuerungsmöglichkeiten anbelangt, die Qualität der Zellenradschleusse, die Sicherheit vor Rückbrand,
und die Sparsamkeit im Verbrauch. Meine braucht nur 2/3 im Vergleich zur alten Anlage obwohl ich von 100 auf 130kw aufgestockt habe.
Zudem sind die Kredite aktuell sehr billig, was dann in ca. 7 Jahren anders sein kann wenn Du Dich dann erst für eine neue Anlage entschließt, und die Anlagen werden sicher nicht billiger durch die brutalen Förderungen in Deutschland. Meine Anlage ist heuer im ersten Quartal noch mit über 30Tausend gefördert worden mit BAFA - Förderung und Zilgungszuschuss der KFW. Ab zweitem Quartal ist die Förderung klammheimlich auf eine maximale Rechnungssumme (brutto bei Privat und netto bei Gewerbe) von 50Tausend Euro pro Wohneinheit gedeckelt worden. Meine 130KW Anlage hat mit 4Tausend Liter Pufferspeicher incl. Einbau, 77Tausend Brutto gekostet
aber wohlgemerkt ohne Austragung weil ich meine alte Austragung weiter verwende.
Ich bin immer noch der Meinung, das man als Erstes versuchen sollte sich mit Nachbarn zusammenzutun und eine gemeinsame Anlage aufzustellen, weil die heutigen Anlagenpreise jenseits von Gut und Böse sind. Die Anlagen haben heute alle eine Spreizung von 40kw bis ..... kw so das man bei einer neuen Anlage ruhig eine Nummer größer gehen sollte als der aktuelle Bedarf ist wenn man die Anlage auf die nächsten 20 Jahre Nutzungsdauer plant weil der Unterschied nicht gravierend ist von 60 auf 80 usw aber eine zu kleine Anlage ein Dauerärgernis darstellt. Ich brauche z.B. die 130kw wenn ich über Nacht meine 9 Loch Rundballentrocknung durchgehend mit 35 Grad heizen möchte, --- das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können.
Beste Grüße
Jakob
Heizomat Steuerung
Hallo, Jakob.
Ich denke über eine neue Heizung nicht nach. Meine funktioniert, auch die Zellenradschleuse. Die hab ich im Vorjahr neu gelagert und die Gegenschneide umgedreht. Die Stockerschnecke ist auch neu. Die Austragschnecke kam vor ein paar Jahren neu. Aschenaustragung habe ich auch schon getauscht. Am Anfang hatte ich viel eisenhältiges Industrieholz, das hat ihr nicht gutgetan. Der Kessel selbst ist in Ordnung. Ich schau maximal einmal die Woche zur Heizung, weil sie eben gut läuft. Nur die Steuerung macht manchmal Probleme.
Und ich werde mir jetzt sicher keine überdimensionierte Heizung kaufen, nur weil ich in ein paar Jahren mehr Heizleistung brauche.
Grüße.
Heizomat Steuerung
du hättest im Sommer die Steuerung überarbeiten lasen sollen, sicher ist nur eine Lötstelle Defekt oder eine andere Kleinigkeit
Heizomat Steuerung
Hallo.
Fehler hat sie nur zwei: Die Boilerladung funktioniert seit zwei Jahren nicht mehr und nach einem Stromausfall muß man etliche Male den Hauptschalter betätigen, bis die Steuerung wieder hochfährt. Das ist auch erst drei, vier Jahre. Ich denke, irgendwann wird sie gar nicht mehr starten.
Hallo, Beagle.
Wer überholt eine 20 Jahre alte Steuerung?
Heizomat Steuerung
Grüß Dich Aequitas, zu meiner Entlastung merke ich an, das der Fendt nicht nur Probleme mit der Steuerung hat. Lies mal seinen Beitrag über die Reparaturen die letzten Jahre. Ich bin einfach dagegen ein totes Pferd immer und immer wieder zu satteln, d.h. wenn der Restwert einer Maschine oder Anlage nahe Null ist.
Beste Grüße
Jakob
Heizomat Steuerung
Hallo, Jakob.
Nur weil eine Anlage durchrepariert ist, ist sie nichts mehr wert? Dann solltest du mal über einen neuen Traktor nachdenken.
Grüße.
Heizomat Steuerung
Grüß Dich fendt, es ist immer noch ein Unterschied ob ich bei einem Traktor der jedes Jahr im Wert steigt die Verschleißteile rechtzeitig auswechsle,
oder ob ich an einer Heizung weiter Teile erneuere für die ich auf dem Markt einen Preis von nahe Null erlösen würde.
Einen neuen Traktor würde ich sofort kaufen, wenn ich jährlich mindestens 1500 gut bezahlte Arbeitsstunden damit hätte und deshalb nach der Garantiezeit gleich wieder auf einen neuen umsteigen kann. So aber baue ich mir lieber ein neues Austragshaus und überlasse es anderen mit einem neuen Traktor die ersten paar Wochen stolz durchs Dorf zu fahren....
Beste Grüße
Jakob
Heizomat Steuerung
Grüß Dich Aequitas, meine Devise vom Toten Pferd satteln kannst auf alle Maschinen, Geräte oder Anlagen übertragen. Wenn eine Reparatur schon mal ca. 50% oder mehr vom Restwert beträgt dann wird nicht mehr repariert. Wenn ich dann lese das innerhalb von 19 Jahren die Zuführungsschnecke getauscht werden muss, dann
gilt : Wer billig kauft kauft zweimal. Habe meine Zuführung 2003 mit der neuen KÖB Heizung eingebaut und heuer für die neue ETA Anlage nicht ausgewechselt weil die Schnecke zwar schön poliert aussieht aber keine Durchmesserverluste oder Schlimmeres aufweisst. Dabei habe ich eine 8m lange Schnecke die im 45Grad Winkel aus dem Tiefsilo raufkommt in den Heizungsraum.
Beste Grüße
Jakob
Heizomat Steuerung
@jakob
Das ist Ansichtssache! Wenn ich den Wertverlust der neuen Anlage Gegenrechne ist die Reparatur der alten nicht der Rede wert.
Reparaturen über Zeitwert sind aktiver Umweltschutz.
@fendt
Gibt genug elektroniker die das richten können.
Ich tippe auf eine klare Lötstelle.
Mfg
Heizomat Steuerung
Grüß Dich Schellniesel, das mit dem Umweltschutz mögen alte Anlagen in Österreich gerade noch so hinbekommen weil die Grenzen im Vergleich zu Deutschland noch verbraucherfreundlich sind. Aber Freude kommt auf, wenn dann z.B. fendt seine Anlage mit Feinstaubfilter nachrüsten muss.....
Insofern sehe ich zwar den Wertverlust genauso wie Du, aber doch eher bei Autos, Traktoren und Maschinen.
Wenn ich aber eine neue Hackschnitzelheizungsanlage zusammenstelle und der Installateur nicht überall die billigsten Komponenten raussuchen muss, dann erwarte ich doch eine Nutzungsdauer über eine Generation ohne das gröbere Reparaturen anfallen, also darf so eine Anlage auch was kosten. Wenn ich rückblickend vergleiche mit meiner ersten Hackschnitzelheizung 1988 zu heute, dann hat sich bei den neuen Anlagen so viel getan das ich froh bin, keine so alte Gurke zum x-tenmal wieder reparieren lassen zu müssen.
Ich habe mich für eine ETA entschieden weil der Installateur das Ersatzteillager für den südbayerischen Raum bei sich am Betrieb hat und weil der vor dem Kauf
bereits am Feiertag per Notdienst erreichbar war.
Beste Grüße
Jakob
Heizomat Steuerung
Hallo, Jakob.
Die Schnecke hätte noch lange gehalten, wenn ich die ersten Jahre nicht soviel eisenhältiges Industrieholz(Türstöcke, Fensterstöcke, ...) verheizt hätte.
Hallo, Aequitas
Ich hab die Boilerpumpe mit 220 Volt belegt und mit einer Zeitschaltuhr aus dem Bauhaus gesteuert.
Grüße.
Heizomat Steuerung
Such mal nach gebrauchten Heizungen im Internet. Hab schon 20 Jahre alte um 1000 Euro gesehen. Außer die haben alle das gleiche Problem.
Heizomat Steuerung
Elektrolytkondensatoren sind eine häufige Fehlerquelle bei älteren Elektroniksteuerungen.
Verlieren an Kapazität, Netzteilseitig für Spannungsversorgung zuständig, mit höheren Kapazitätswerten.
Kosten nicht viel, ein wenig wissen in Elektronik ist nicht schlecht, löten, wie ein Elko aussieht.
Boiler Ladung sollte anders auch zu lösen sein, Kesselsteuerung wird eher nicht so einfach sein.
Mfg
Markus
Heizomat Steuerung
Als erstes mal bei Hersteller anfragen , der Hersteller ist die erste Station den der weis wer die Steuerung damals entwickelt hat, wenn das nicht hilft dann googeln, es gibt Leute die auf sowas spezialisiert sind, hab mal kurz gegoogelte Ergebnis www.dcg-electronics.de/Heizungssteuerungen
.......http://heizung-steuerung-reparatur.krmedia.eu/.............http://www.darche.de/ .. u.s.w.
Originaltext von fendt_3090_2:
Hallo. Fehler hat sie nur zwei: Die Boilerladung funktioniert seit zwei Jahren nicht mehr und nach einem Stromausfall muß man etliche Male den Hauptschalter betätigen, bis die Steuerung wieder hochfährt. Das ist auch erst drei, vier Jahre. Ich denke, irgendwann wird sie gar nicht mehr starten. Hallo, Beagle. Wer überholt eine 20 Jahre alte Steuerung?
Heizomat Steuerung
grüße dich ich habe steuerungen zum heizkreisregelung und ich baue wahrscheilich nächste woche eine brauchst du eine ofensteuerung oder einen heizkreisregler
Heizomat Steuerung
baue eine ab
Das Forum wurde am 21.01.2021 geschlossen und ist für unsere User als Archiv einsehbar.
Das neue Forum der Fachzeitschrift LANDWIRT finden sie hier!
Wir bitten um Ihr Verständnis!