Elektromotor Netzanschluss
Grüß euch.
Ich bin in der Planung einer Anlage mit einem größeren Elektromotor von 30kW und weiteren kleineren Aggregaten mit 1,5 bis 7,5kW die mehrere male am Tag hochfahren.
Über unser Versorgungsnetz könnte ich die Anlage betreiben, nur muss ich eben vom Schaltkasten bis Zuleitung der Anlage alles erneuern und verstärken. Das wäre auch nicht das Problem, sondern der Netzbetreiber möchte eine gewaltige Nachzahlung der Grundlastversorgung und mir wurde bereits gesagt das ein Smartmeter installiert wird, ich dann nur mehr die Spitzenströme bezahle und somit in eine neue Gebührenklasse falle, was das ganze teuer macht.
Habt ihr auch solche Probleme und wie habt ihr das gelöst?
Elektromotor Netzanschluss
Das mit den Spitzenstrom kommt wahrscheinlich früher oder später sowieso.
Kommt halt drauf an wie lange es noch dauert bis alle den neuen Zähler haben.
Als Problem würde ich es nicht bezeichnen, wenn ich das Netz belaste zahl ich halt auch danach.
Bei solchen Sachen könnte eine Photovoltaik mit Speicher interessant sein.
Elektromotor Netzanschluss
Welche Alternativen hast du denn?
* Schwächeren Motor länger laufen lassen?
* Frequenzumformer
* Batterie (und/oder PV)
Alles Gute!
Vollmilch
Elektromotor Netzanschluss
Servus,
Wahrscheinlich geht es um das Netzbereitstellungsentgelt. Da kannst du nicht viel machen.
Das Netzbereitstellungsentgelt ist als Pauschalbetrag für den vom Netzbetreiber zur Ermöglichung des Anschlusses bereits durchgeführten und vorfinanzierten Ausbau der einzelnen Netzebenen, die für die Netznutzung im vereinbarten Ausmaß tatsächlich in Anspruch genommen werden, zu leisten.
Das Entgelt ist ein Pauschalbetrag pro kW der von der Regulierungsbehörde (E-Control) festgelegt wird.
Du bezahlst also dafür dass dein Anschluss eine gewisse Leistung liefert.
Ich kann dich nur damit vertrösten, dass das es ein einmaliger Betrag ist und du dann so quasi für immer das Recht hast diese Leistung zu beziehen.
In Zukunft werden die elektrischen Verbraucher ja sicher immer mehr (Automatisierung, E-Auto,...)
Das einzige was du versuchen kannst ist den Maximalwert dadurch gering zu halten, indem du nicht gleichzeitig noch andere Große Verbraucher dazu schaltest.
Falls du Mal eine größere PV bauen willst hast du dann auch bereits ein Einspeiserecht für diese Leistung.
@Vollmilch: der Frequenzumrichter bringt nichts. Es zählt der höchste 15-min Verbrauchswert im Monat. Ein Frequenzumrichter wird dir nur die Leistung beim Anlassen des Motors reduzieren. Über 15min wird die Spitzenleistung beim Anlassen aber keine Relevanz haben.
Elektromotor Netzanschluss
Ich denke, der FU bringt auch dann was, wenn der Motor nicht ständig die volle Leistung bringen muss. Aber da sich der TE nicht genauer über den Verwendungszweck äußert....?
Alles Gute!
Vollmilch
Elektromotor Netzanschluss
wenn dir das nachzahlen der netzleistung zu teuer ist ,,Agregat!!
Heuentsaftungsanlage??
Elektromotor Netzanschluss
Frequenzumrichter bringt dir insofern was weil der Cos Phi dadurch besser wird, hast dann im Bestfall 20% weniger (Schein)Leistungsbedarf (bringt halt nur für die Bereitstellungskosten was weil für die laufenden Stromkosten zählt nur die Wirkleistung).
Ein 30kw Frequenzumrichter kostet halt fix mehr als das was der Netzbetreiber verlangt.
Man könnte sich dann noch herumspielen mit einen kleineren Motor und dafür mit dem Frequenzumrichter eine Leistungsregelung zu machen. d.H bei geringen Momentenbedarf die Drehzahl erhöhen quasi wie Load Sensing auf einem Elektromotor umgemünzt dazu müsste man aber die Anwendung kennen ob das einen Sinn ergibt.
Elektromotor Netzanschluss
@FS: Bei einem Smartmeter müsste die Scheinleistung egal sein, weil für das Netzbereitstellungsentgelt dann die Wirkleistung laut Smartmeter verwendet wird.
Und du hast recht, der FU ist sicher teurer als der Zukauf von Netzleistung.
Elektromotor Netzanschluss
Ja es wird eine Entsaftungsanlage aber nicht für Heu. Richtung landwirtschaftlicher Dienstleistung. Sollte aber für den Verwendungszweck egal ist.
FU ist bei diesen Motoren Standard und kostet nicht viel, sollte aber viel mehr bringen. Es macht auch einen riesen Unterschied aus ob ein Motor dir die maximalen Ampere vom Netz nimmt oder nur wenig und langsam anfährt. Man könnte ihn ja auch drosseln.
Es geht hier auch nicht um die Netzbereitstellungsentgelte (7500 netto ohne Leitung) die ja nur einmalig zum zahlen sind, sondern vielmehr das ich dann mit einer gesamten Spitzenleistung von rund 50kW+ auch die restliche Zeit wo ich nur 5kW vom Netz benötige in einer anderen Entgeltgruppe bezahle. Und hier sitzt der Brenner!
Elektromotor Netzanschluss
Für dieses Problem verwenden viele ein Notstromaggregat (Sägewerke).
Sind schon sehr billig.
Grüße
Elektromotor Netzanschluss
Ich denke auf Netzebene 6 sind alle gleich! ;-)
Alles Gute!
Vollmilch
Elektromotor Netzanschluss
Beim FU sehe ich keinen Vorteil. Der bringt nur eine Energieeinsparung wenn es eine Drehzahlregelung gibt. Und da es ja um die Maximalleistung geht die innerhalb eines Monats auftritt, müsste dann die Drehzahl dauerhaft niedriger sein.
Auch ein Motor ohne Drehzahlregelung (FU) braucht nur so viel Leistung wie auch an der Welle abgenommen wird. Ein 30kW Motor braucht also nicht zwangsweise 30kW, sondern vielleicht nur 20.
Für den Motoranlauf ist ein FU meiner Meinung nach ein Luxus. Da reicht ein elektronischer Sanftanlauf.
Mit wie vielen Einschaltstunden pro Jahr rechnest du für die Anlage? Wenn du mit einer 63A NZHS auskommst verzichtet der Netzbetreiber normal auch auf die Verrechnung der Leistung. Dann fällst du in keine andere Tarifstufe.
Wenn die Anlage gut ausgelastet ist, kommt es dir mitunter aber günstiger wenn dir die Leistung verrechnet wird, weil dann auch das Netzentgelt billiger wird.
Ein Notstromaggregat würde ich schon alleine deshalb nicht nehmen, weil dir das schnell mal deine Steuerung zerfetzen kann.
Elektromotor Netzanschluss
Hallo Felles !
Hast du negative Erfahrungen mit Notstromaggregaten gemacht ?
Was war da ?
Antwort wird erwartet !
mfg.
Elektromotor Netzanschluss
Hallo LW Maise,
bei mir selber ist das nicht passiert. Bei einem Freund von mir hatte das Notstromaggregat aber einen Defekt und daraufhin war die Steuerung seiner Fütterung kaputt.
MfG
Elektromotor Netzanschluss
1. 50kW elektr. Motorleistung sind ca. 100A, daher ist da in Österreich nur eine Wandlerzählung möglich;
2. Die Anschlußgebühr ist einmal zu zahlen u. mit solchen Anlagen verdient man ja auch Geld, diese Kosten muss man halt dem Produkt draufschlagen ist bei jedem Gewerbebetrieb so.
3. Wenn diese Anlage wirklich nur einige Wochen im Jahr benötigt wird würde das schon gehen mit einem Dieselaggregat. Die sind normalerweise auf einem Rahmen montiert, Schallgedämmt u. funktionieren perfekt. Voraussetzung wenn ca. mindestens eine 10% Leistungsreserve mit eingerechnet wurde, mehr ist besser da es viel weniger Schwankungen der Frequenz es gibt.
4. Öfters bekommt man solche Notstromanlagen relativ günstig, bei div. Foren, von Behörden, Spitäler, Bundesgebäude, usw. werden die oft ausgebaut u. veräußert. Haben sehr wenige Betr. Std. drauf.