sommerauer & Lindner Phase fehlt Stocker
Halli Foris.
Natürlich jetzt am Samstag um 17 Uhr motzt meine Hackgutheizung.
Innerhalb von 3 Tagen zum 2 mal die Fehlermeldung Phase fehlt Stocker - laut Handbuch ein Unterstrom am Stockerschneckenmotor.
Kabel passen - Klemmen sind fest - Kabelbruch ist keiner feststellbar ?
was könnt es noch sein ist ein 40kW Ofen
sommerauer & Lindner Phase fehlt Stocker
Servicetechniker kontaktieren, für die ist normal, das Störungen, welche unter der Woche schon bekannt waren, am Wochenende zu richten sind. ,-)
Am dringlichsten sind da Kabelfernsehn, Internet, …
mfg
sommerauer & Lindner Phase fehlt Stocker
Hallo,
Ruhe bewahren, anderen geht es nicht besser (Siehe Beiträge zu "Was der Tag so bringt°).
Vielleicht hast Du noch eine andere Heizmöglichkeit, dann muss ja nicht auf der Stelle repariert werden.
Fachlich kann ich nicht helfen, wünsche eine erfolgreiche Fehlersuche.
Freundliche Grüße
sommerauer & Lindner Phase fehlt Stocker
Da muss irgendwo ein 3-phasiges Relais sein, dass anzieht, wenn die Schnecke schaltet. Kontrolliere Mal, ob dass alle 3 Phasen durchschaltet (mit Multimeter oder Phasenprüfer). Die Teile schalten 100.000e Mal und verschleißen unabhängig vom Fabrikat. Sowas hat auch jeder Elektriker liegen.
sommerauer & Lindner Phase fehlt Stocker
Hallo
Bei mir war damals das Relais defekt!
Einfach einmal probieren mit einem anderen zu vertauschen.
sommerauer & Lindner Phase fehlt Stocker
Und hast du die Ursache bereits gefunden?