  28-06-2011 09:24  Christoph38
Drehstrom 400 V - keine Spannung ?
Ich habe eine Frage an die Elektriker unter euch:

Ich betreibe bei einer CEE Steckdose vorwiegend ein Heugebläse, aber auch schon einen Hochdruckreiniger.

Nachdem ein anderes Gerät nicht funktioniert hat, habe ich bei der CEE-Steckdose mit einem Multimeter die Spannung gemessen: Ergebnis ca. 20 Volt bei jeder Phase (Induktionsstrom ???)
Dann mit einem Spannungsprüfer gemssen, gar keine Spannung angezeigt (Leuchtdioden).

Normalerweise müsste meines Wissens nach jede Phase 230 V aufzeigen bzw zwischen 2 Phasen 400 Volt.

Meine Frage an euch ist daher:
Was kann die Ursache sein dass keine Spannung ist.
Warum funktionieren manche Geräte trotzdem und andere nicht ?

  28-06-2011 10:14  Darki
Drehstrom 400 V - keine Spannung ?
Vielleicht keinen Neutralleiter?

Jedes Gerät welches über eine Elektronik etc. verfügt, benötigt einen Nullleiter, ein altes Heugebläse nur 3 Phasen und die Erdung. Damals gab es noch keine Nullung.

  28-06-2011 15:03  walterst
Drehstrom 400 V - keine Spannung ?
welches Gerät war es denn, das nicht funktioniert hat?

  29-06-2011 06:16  Aramer
Drehstrom 400 V - keine Spannung ?
Hallo
An der Steckdose fehlt der Neutralleiter oder viele sagen dazu auch Nulleiter. Manche Geräte welche eine Steuerung eingebaut haben brauchen aber diesen Nulleiter und diese funktionieren dann eben nicht.
Ein einfacher Dreehstrommotor braucht keinen Nulleiter.
mfg


  29-06-2011 08:33  Christoph38
Drehstrom 400 V - keine Spannung ?
Vielen Dank für die Hilfe.

Habe gestern die Steckdose aufgeschraubt, es war tatsächlich kein Nullleiter vorhanden.

Meine Problemlösung hat dank Forumshilfe so ausgeschaut:

Sinnigerweise war neben der CEE Steckdose noch ein alter, seit langem ungenutzter Dreifachstecker (Flachstecker), der nur 4 Anschlüsse hat, aber beim Kabel mit Nullleiter (nicht angeschlossen). Habe die CEE Steckdose dort 5 polig angeschlossen und das Kabel der vormaligen CEE beim vorgeschalteten Schalter abgeklemmt.

Jetzt sollte eigentlich auch die Kreissäge funktionieren, ohne dass ich eine Verlängerung zu einer anderen CEE Steckdose mache.

Nochmals herzlichen Dank.

  29-06-2011 09:10  Faltl
Drehstrom 400 V - keine Spannung ?
Du solltest das von einem Fachmann machen lassen wenn Du nicht absolut sicher bist, es könnte sonst sehr gefährlich werden!



Mehr Infos zeigen
Landwirt.com Händler Landwirt.com User
  • Einloggen
  • Registrieren

Hilfe/Kontakt
Apple Store
Get it on Google Play
HUAWEI AppGallery
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.